想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
分享
whoine
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
121 个
工控威望:
292 点
下载积分:
675 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2008-01-01
最后登录:
2024-08-13
查看whoine的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-27 07:34
全看
|
小
中
大
一般情况70平方足矣,鉴于长度有120米,最好95平方。我做设备的,单独一台90kw电机长度20米都是70平方。泵负载,相对还好。如果是电阻丝加热,线径还要加大一个级别。