景晓丨夜猫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2020-04-17
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。

另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?

谢谢大家!!!
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3999(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-12-24
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-25 23:29
你就直接使用BVR铜芯电缆线95MM平方×3根,保证够你90KW负载的使用   http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481662.html这有计算软件,你参考下