想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-25 20:17
全看
|
小
中
大
90KW约180A,至少用50平方的线,一般需要预算一下后期会不会增加设备,经济允许选大一点.这么大的线,除了埋地,一般都不会选择多芯电缆,成本非常高.