楼主  发表于: 2015-07-23 19:44
两台S7-200通过PPI协议连接,分别用PPI线、MPI线连接,都连接不上,用PPI线连接时弹出“PROFIBUS网络上存在主站,当前设备不支持,请选择一个多主站设备重新连接”,然后就用MPI线的PPI协议来连接,读上来两个PLC的地址,分别是2和3,但是按确认后,却弹出“无法建立与指定地址的连接,可能是无效地址或不存在的地址”,也是连接不上(MPI线的MPI、PROFIBUS、AUTO协议都试过了,直接弹出通信错误),下面两图分别为弹出来的画面,这是什么情况,怎么解决
[ 此帖被yanshanyi在2015-07-24 11:01重新编辑 ]
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 10:36