三菱FX3U PLC额定输出24V,控制电机驱动器电源接的是48V,PLC此时输出也是48V,会不会对PLC有什么影响,有影响的话该怎么修改,请大神们指点!!
驱动器PUL+、DIR+端是电源48V引进+V后串联2K电阻提供的,这样测量到的PUL+、DIR+端还是48V,有什么问题,会不会烧坏PLC,目前PLC是能正常运行的,怕以后出状况!
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-15 17:47
脉冲输入,方向信号可以用plc的24v电源串2k电阻接入。脉冲列和方向plc用同一com口,最大程度上节约Y口。