三菱FX3U PLC额定输出24V,控制电机驱动器电源接的是48V,PLC此时输出也是48V,会不会对PLC有什么影响,有影响的话该怎么修改,请大神们指点!!
驱动器PUL+、DIR+端是电源48V引进+V后串联2K电阻提供的,这样测量到的PUL+、DIR+端还是48V,有什么问题,会不会烧坏PLC,目前PLC是能正常运行的,怕以后出状况!
文1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2020-04-18
查看文1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 13:55
引用
引用第1楼abcdef张勇于2015-07-14 11:49发表的  :
没问题因为PLC是OC输出也就是集电机开路输出

以后对PLC的使用没有影响是吗
文1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2020-04-18
查看文1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-14 17:02
引用
引用第3楼luohongliang于2015-07-14 16:25发表的  :
通常步进驱动器信号端电源使用5V,或者加2K电阻使用24V,使用48V真没试过。

之前电机撞到过一次,用24V电源驱动器带起来有点吃力才换成48V电源的,驱动器电压范围是24V--60V的啊,理论上应该可以吧,只是PUL+、DIR+这里电压异常,怎么破,总不能直接串个大电阻吧,这样可能又带不起电机了啊
文1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2020-04-18
查看文1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-14 17:04
引用
引用第4楼富阳工控于2015-07-14 17:02发表的  :
定位控制用5V,驱动器电源如果是24v~48V一般选用48V。

就是说,定位控制那里要单独送个5V电源?是这样吗
文1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2020-04-18
查看文1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-15 16:28
引用
引用第8楼abcdef张勇于2015-07-15 09:40发表的  :
前提是限流电阻要算好,如果电流过大会烧坏驱动器输入光耦和PLC输出,2K电阻是24V用的,48V电阻要阻值要加大,算一下。

好的,谢谢了
文1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4716 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2020-04-18
查看文1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-17 11:35
引用
引用第11楼mfjsx于2015-07-16 18:25发表的  :
最好是5V,频率高了,24V串电阻也会有问题。
看了一下你的接线图,控制器上面不是有5V吗?
还是图有问题。

那个正5V是电机上的接线,与电机接线端都是已经固定的了,+V是引入的电压端