我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-13 22:32
如题目。。这个问题最近烦死了
1:光纤不耐弯曲,PS
2:一般磁性开关感应距离才5倒10mm左右
3:要求感应器直径M3以下,大了,没有安装位置
fubin739
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间: 2006-11-06
最后登录: 2024-11-14
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-14 09:28
用过图尔克检测20mm以上的,很大。
M3的估计只有光纤了。