林亦然
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2024-11-04
查看林亦然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 22:15
我最近在做一个分切机的程序,用模拟量去控制安川变频器的输出频率,然后我就想到,那我给30HZ的时候,电机对应输出的转矩是多小啊(电机转速955转每分钟功率是2.2KW),在网上查了很多资料还是不懂,什么50HZ下是恒转矩,那不是50HZ以的转矩都一样,然后有些又说50HZ以下转矩和电压成正比,现在我就想知道变频器输出30HZ的时候,电机的输出的转矩是多小,怎么算出来的。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-11 10:02
变频调速在工频以下时恒转矩调速,就是转矩基本保持不变。这是有计算依据的。
首先变频器都有V/f=K的功能,这个功能的重要作用就是为了保持在调节频率时,电机的电流基本不变。I=U/XL=U/2πfL,式中π和f是常数,U/f=V/f=K,所以电流基本保持不变(因为是初略计算,实际还有线圈的电阻要计算进去,还有转矩提升功能等)。
再者,转矩T=9.55P/n=9.55UI/(60f/极对数)=9.55*U*I*极对数/60f=9.55/60*I*极对数*U/f   式中电流基本不变,极对数是常数,U/f=V/f=K,所以转矩T基本保持不变。
签名无效了,麻雀不见了!