林亦然
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2024-11-04
查看林亦然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 22:15
我最近在做一个分切机的程序,用模拟量去控制安川变频器的输出频率,然后我就想到,那我给30HZ的时候,电机对应输出的转矩是多小啊(电机转速955转每分钟功率是2.2KW),在网上查了很多资料还是不懂,什么50HZ下是恒转矩,那不是50HZ以的转矩都一样,然后有些又说50HZ以下转矩和电压成正比,现在我就想知道变频器输出30HZ的时候,电机的输出的转矩是多小,怎么算出来的。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-11 00:44
电流就是负载转矩
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-11 13:57
我也来瞎咧咧一下,,恒转矩是说在工频50的电源下,频率低于额定平率时,0hz--50hz都能输出恒定的转矩(不一定是最大转矩,实际转矩会根据负载变化),输出转矩不受平率影响,这样的变频器一般都交做矢量型(无感矢量)。。。另外就是变转矩输出,随频率升高转矩跟着升高,50hz达到最大。。但是所有变频器都是超过50hz就是恒功率模式,因为能量守恒功率不变,速度快了,转矩就下降了。。。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉