楼主  发表于: 2015-07-10 13:53
我用一个高速计数输入点,比如X0,对应高速计数器C235计数,要求计数到达设定值以后比如200个,C235清零,再从新计,但是同时PLC还要累计当天C235一共计的数量的总数,这个值要实时显示在触摸屏上。以前用过的办法是用两个高速输入点分别计,但是现在无点可用。求教下前辈有没有什么高招解决这样的问题。
看了下这两天有些朋友的回复,可能是我表达得不是很清楚。我就是想达到这样的效果:C235计数到达200个,然后自动清零,重新计,但是总数不能清零,要继续计C235累加的数值,比如C235到达200个清零再重新计到1,那么总数就是201了嘛,我是想让201实时显示出来。比较难搞的就是高速计数,不然我完全可以用X000的上升沿给另外个寄存器计数,但是这里速度很快,不用高速计数计不准的。
[ 此帖被賞心悦目在2015-07-11 22:18重新编辑 ]
yfcc923
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-06-08
最后登录: 2024-09-23
查看yfcc923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-10 16:13
触摸屏也是有扫描周期的。显示也是有延迟的。人的视觉更是有延迟。只要系统不出现误差,屏的显示延迟不要太离谱就可以了。
假如PLC的扫描周期小于触摸屏的。
2楼的程式可以用。只是再作些小修补就好了。