用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子200的plc使用高速计数器hsc0,接收的频率低会计数吗?
上一主题
下一主题
1989xpp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
252 点
下载积分:
839 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2012-02-12
最后登录:
2024-08-31
查看1989xpp的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-08 08:54
只看楼主
|
小
中
大
西门子200的plc使用高速计数器hsc0,接收的频率低会计数吗?
对接收的频率有什么要求吗?求高手指点一下
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-08 09:12
只看该作者
|
小
中
大
只有最高,没有最低,因为输入光耦有最短导通时间,一旦低于这个值就没办法识别。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子200的plc使用高速计数器hsc0,接收的频率低会计数吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问