wsh736321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 163 点
下载积分: 5315 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-08-19
最后登录: 2024-11-17
查看wsh736321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-07 11:26
请问各位大师FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用吗?一台FX2n-48MT的PLC无法和上位机通讯,电源,输入。输出指示灯都正常,因为不能通讯所以无法工作。是否可以维修?想用同型号的MR机型代替,不知是否可以?
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 542 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-10-19
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-07 13:38
如果实际情况如你所说,那么你可以把MT和MR的通信板对换一下即可。当然程序要重新写入或者编写了。MT和MR只要型号点数相同,他们之间的区别只有输入输出板不一样。电源板和通信板是一样的可以通用