请问各位大师FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用吗?一台FX2n-48MT的PLC无法和上位机通讯,电源,输入。输出指示灯都正常,因为不能通讯所以无法工作。是否可以维修?想用同型号的MR机型代替,不知是否可以?
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2040 点
下载积分: 11042 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-08 08:05
没有使用高速输出可以
mr的主板写入程序装到mt 上一般也可以