用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U定位控制伺服电机时,多段定位的连续性问题
上一主题
下一主题
人工的智能
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
163 点
下载积分:
559 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2015-06-24
最后登录:
2021-03-05
查看人工的智能的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-07-06 10:27
全看
|
小
中
大
在用FX3U 控制同一个伺服电机运动时,运动过程中需要进行连续几段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,电机就不动了,无法衔接到下一段定位,请问是什么原因造成的
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-11-12
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-08 08:14
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼人工的智能于2015-07-06 17:30发表的 :
意思是在两段之间加一个延时继电器,时间大于一个扫描周期的时间?
是的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(人工的智能) 真诚感谢!
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案 重载桁架机械手
分享