图中plc扫描时是先扫描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢还是同时扫描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一个周期内,当T44到当前到定时时,m0.0是当前这个周期通还是到下个周期才通呢?
T44的输出是在当前周期作为m0.0输入还是下个周期才当做mo.o输入
分享
初出陌路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
552 点
下载积分:
1639 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2015-08-11
最后登录:
2024-07-01
查看初出陌路的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-17 22:11
全看
|
小
中
大
1.扫描顺序就是楼上各位大神分析的
2.在一个周期内,当T44到当前到定时时(I0.0在这段时间内不能断),m0.0是当前这个周期通
3.T44的输出是在当前周期作为m0.0输入
4.M0.0前的上升沿加与不加没什么区别,加上严谨
分享