1114976716
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 579 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-06-27
最后登录: 2015-07-05
查看1114976716的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-29 10:35
图中plc扫描时是先扫描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢还是同时扫描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一个周期内,当T44到当前到定时时,m0.0是当前这个周期通还是到下个周期才通呢?
T44的输出是在当前周期作为m0.0输入还是下个周期才当做mo.o输入

初出陌路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-08-11
最后登录: 2024-07-01
查看初出陌路的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 22:11
1.扫描顺序就是楼上各位大神分析的
2.在一个周期内,当T44到当前到定时时(I0.0在这段时间内不能断),m0.0是当前这个周期通
3.T44的输出是在当前周期作为m0.0输入
4.M0.0前的上升沿加与不加没什么区别,加上严谨