图中plc扫描时是先扫描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢还是同时扫描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一个周期内,当T44到当前到定时时,m0.0是当前这个周期通还是到下个周期才通呢?
T44的输出是在当前周期作为m0.0输入还是下个周期才当做mo.o输入

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-29 11:02
1、不会同时扫描,依次从上到下,自左往右扫描。
2、扫描T44触点的时候判断定时是否到,到了,触发T44触点,否则下次扫描T44触点的时候再去判断定时是否到。
3、计数器前的P可以不加。