图中plc扫描时是先扫描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢还是同时扫描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一个周期内,当T44到当前到定时时,m0.0是当前这个周期通还是到下个周期才通呢?
T44的输出是在当前周期作为m0.0输入还是下个周期才当做mo.o输入

sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-20 10:30
引用
引用第11楼初出陌路于2015-08-17 22:11发表的  :
1.扫描顺序就是楼上各位大神分析的
2.在一个周期内,当T44到当前到定时时(I0.0在这段时间内不能断),m0.0是当前这个周期通
3.T44的输出是在当前周期作为m0.0输入
4.M0.0前的上升沿加与不加没什么区别,加上严谨

不懂严谨在哪方面?