求大侠们分析:
1,配置主PLC :XC3-32T-E,扩展:XC-16X16Y-E和XC-32X-E
2,有一个伺服和一个步进电机,所有输出点都用完了。
3,现在问题就是老烧扩展模块:XC-16X16Y-E(现已更换了三个了),最多能用2个星期就坏了。
4,之前有两台机器的配置是:XC3-32T-E,扩展:XC-16X16Y-E和XC-8X-E,就是少一个步进电机,用了几个月都没有问题,现在还在用。就是想不通,为什么一直在烧扩展模块,线路都没有问题。在不同机台上烧,有好几机台在烧,厂说是扩展坏了,也没有说采用什么措施。
5,扩展模块的现象是输入监控不到点接通,但实上有接通,输入点的灯也亮了。拨下通讯排线,通电后扩展模块输出点从y110到y117同时输出接通,等一会就有规则的闪跳动。
故请各位大侠分析分析。感谢大家!