1、模拟量信号:4~20mA,数值范围:6400~32000,压力量程0~0.5Mpa,如数值为12800得到的压力值是多少?
2、模拟量信号:0~5V,数值范围0~32000,压力量程0~0.5Mpa,如数值为12800得到的压力值是多少?
求指导,谢谢
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 129 点
下载积分: 601 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-12-01
最后登录: 2024-08-28
查看qq1803295319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-25 09:58
第二部分:物理量(工程量)和数字量的转换计算
Ø 物理量(工程量)——现场测量的对象,如温度、压力、流量、重量、长度、角度等,由各种传感器测量,如温度50度,压力10Mpa,流量20升等。
Ø 标准电信号——传感器或者变送器输出的是标准的电信号,比如0-10V4-20mA
Ø PLC数字量——各种模拟量经过PLCAD电路转换后,会生成一个数值,供用户编程使用,如13909790054792等等
AD/DA转换的万能公式
已知:
物理量量程范围 A最小 ~ A最大(如温度传感器—10°~ 80°,压力0~1.6Mpa
电信号量程范围E最小 ~ E最大(如4~20mA0~10V
数字量量程范围D最小 ~ D最大(如0~655350 ~ 32767

若任意一点的物理量为Ax,电信号为Ex,数字量为Dx
则,对应关系表如下所示:
[table=350.25pt][tr][td=1,1,110]物理量A最小
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]电信号E最小
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]数字量D最小
[/td][/tr][tr][td=1,1,110]任意点Ax
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]任意点Ex
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]任意点Dx
[/td][/tr][tr][td=1,1,110]物理量A最大
[/td][td=1,1,70]~
[/td][td=1,1,105]电信号E最大
[/td][td=1,1,73]~
[/td][td=1,1,109]数字量D最大
[/td][/tr][/table]PLCAD转换电路是一个线性转换,因此,物理量A(最大—最小)数字量D(最大—最小)是一个固定比率(线性斜率),我们把任意点的物理量和数字量的值代入最大位置或者最小位置,得到一个万能公式

注:公式中的计算,应该是同类型相减,如物理量减物理量,数字量减数字量,而各个位置是最小对应最小,最大对应最大。

公式中,物理量A最大最小、数字量D最大最小都是已知值,我们要计算的是物理量Ax、数字量DX,下面举例说明。


模拟量量程转换计算的文档说明,下载地址见附件: PLC模拟量量程转换梯形图说明.pdf (598 K) 下载次数:333
国产矩形PLC!