1;PLC到步进驱动器之间要接一个2.2KΩ的限流电阻,现在不记得是多少瓦,记得以前使用过1/4W,现在想
问一下使用2.2KΩ 1/4W电阻限流行不行,谢谢。
2;还想问一下有没有不用把电阻焊接来连接的电阻,比如两端使用端子连接的电阻有没有?
不断向前
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
833 点
下载积分:
59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-12-17
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-25 11:00
全看
|
小
中
大
PLC到步进驱动器之间要接一个2.2KΩ的限流电阻
直流电源24V,1/4W基本没问题。