1;PLC到步进驱动器之间要接一个2.2KΩ的限流电阻,现在不记得是多少瓦,记得以前使用过1/4W,现在想
问一下使用2.2KΩ 1/4W电阻限流行不行,谢谢。
2;还想问一下有没有不用把电阻焊接来连接的电阻,比如两端使用端子连接的电阻有没有?
不断向前
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-24 15:16
全看
|
小
中
大
PLC为了提高抗干扰性,所以输入都采用24V,一般10V以下就作为0电平,12V以上就作为1电平(各品牌PLC有差别,但不大)
而步进驱动器是通用的,也可用单片机驱动,所以用5V电源,一般1V以下为0电平,3V以上为1电平(如负逻辑则相反)
为了电平匹配,所以要串降压(限流)电阻。
最好把电阻放在驱动器的输入端,这样可提高抗干扰性,信号线上感应到的干扰电压,经过电阻分压,也可得到衰减。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(dmh) 真诚感谢!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。