yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-22 14:44
三相五线组合机床正常运转,用钳形表测量单根火线电流为75A,预计摆放20台这种设备,需要多大的变压器。
因为电机一直在交替启动的,电机一起运转最多的时候大概有47KW左右,也是电流最大的时候75A。20台设备同时运转,但是每台机器是独立的,不保证他们是不是同步的,是随机的,电流最大的时候大概占总时间的百分之四十左右。后续设备可能需要几台车床铣床,留个十几千瓦就够了。
没有接触过这么大功率的设备,请大家帮忙看看,要多大变压器,电线应该用多大的,预计总线用两根400的铜线并起来,每台设备分线用16平方的,够不够啊。
yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-23 17:29
引用
引用第3楼何工控学于2015-06-23 16:22发表的  :
800KVA变压器可以了,1600A的电流,可过载到1.5倍,不过不能长时间运行,你一台设备只有75A也就35KW,700KW设备,应有一个系数,所以800KVA的可以了,如果设备集中在一个厂区,电缆线可以用两根185的电缆,做两个电控柜,

两根185的电缆载流量够吗,可能要穿管埋地下的。