三相五线组合机床正常运转,用钳形表测量单根火线电流为75A,预计摆放20台这种设备,需要多大的变压器。
因为电机一直在交替启动的,电机一起运转最多的时候大概有47KW左右,也是电流最大的时候75A。20台设备同时运转,但是每台机器是独立的,不保证他们是不是同步的,是随机的,电流最大的时候大概占总时间的百分之四十左右。后续设备可能需要几台车床铣床,留个十几千瓦就够了。
没有接触过这么大功率的设备,请大家帮忙看看,要多大变压器,电线应该用多大的,预计总线用两根400的铜线并起来,每台设备分线用16平方的,够不够啊。
zmh741258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2018-08-14
查看zmh741258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-23 14:59
1500A的电流,设备的需用系数是多少?1600至2000KVA的变压器
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 热心助人!
    zmh741258
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 36158 分
    在线时间: 118(小时)
    注册时间: 2012-05-07
    最后登录: 2018-08-14
    查看zmh741258的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-24 15:51
    800KVA变压器的额定电流1152A