三相五线组合机床正常运转,用钳形表测量单根火线电流为75A,预计摆放20台这种设备,需要多大的变压器。
因为电机一直在交替启动的,电机一起运转最多的时候大概有47KW左右,也是电流最大的时候75A。20台设备同时运转,但是每台机器是独立的,不保证他们是不是同步的,是随机的,电流最大的时候大概占总时间的百分之四十左右。后续设备可能需要几台车床铣床,留个十几千瓦就够了。
没有接触过这么大功率的设备,请大家帮忙看看,要多大变压器,电线应该用多大的,预计总线用两根400的铜线并起来,每台设备分线用16平方的,够不够啊。
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-22 21:49
如果从经济性角度建议630KVA变压器容量,但是必须保证无功补偿容量足够,如果从安全稳定性考虑800KVA更好些。请注意无功补偿柜请一定根据实际用电情况,保证在功率因数0.95以上。配线没法具体说,要看你分配几路控制,建议4-5路主线,主控柜有5-6路断路器更好,以便以后增加设备。如果4路分配,每一路主线要95mm以上比较合适。