sxnwyfk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 142 点
下载积分: 826 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2015-10-06
查看sxnwyfk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-22 09:52
温度到300停止加热,温度降到260再加热,,帮忙给点思路.一个加热管.用PLC编,并用PID模块
[ 此帖被sxnwyfk在2015-06-24 16:19重新编辑 ]
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-22 11:25
温控器,设定值300,回差值40,位控模式