各位前辈大家好!
现在我又碰到了一个问题,我有两套Q02+QJ71C4N系统,假如想要实现两个系统通过 无顺序协议 进行对发数据的话,请问如何避开同时发送造成数据冲突的问题
我现在就卡在这里了,因为采用422四线制就没有问题,485两线制就出现数据包成帧错误,当然我也知道是数据对发造成的。
自己也想做一个收发的机制,就是A在发的时候,B不能发,B在发的时候,A不能发,可是我如何用编程来实现,就无从下手了,请各位前辈不吝赐教!
谢谢
分享
892777011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
334 点
下载积分:
1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2014-06-24
最后登录:
2021-11-21
查看892777011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-21 13:27
全看
|
小
中
大
加个io做标志位吧,这个最简单
分享
892777011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
334 点
下载积分:
1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2014-06-24
最后登录:
2021-11-21
查看892777011的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-06-21 13:33
全看
|
小
中
大
你的网络里有2个主站?正常不带这么玩的啊,如果是有多个设备要相互交换数据的话就都从主站走啊,