现在我又碰到了一个问题,我有两套Q02+QJ71C4N系统,假如想要实现两个系统通过 无顺序协议 进行对发数据的话,请问如何避开同时发送造成数据冲突的问题
我现在就卡在这里了,因为采用422四线制就没有问题,485两线制就出现数据包成帧错误,当然我也知道是数据对发造成的。
自己也想做一个收发的机制,就是A在发的时候,B不能发,B在发的时候,A不能发,可是我如何用编程来实现,就无从下手了,请各位前辈不吝赐教!
谢谢
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-21 13:23
全看
|
小
中
大
EtherNet可以解决这个问题,叫做载波侦听技术,发送数据以前先侦测网络上有没有数据传输,如果有则继续侦测,如果没有则发送数据。