用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC的485串口通信如何避开同时发送造成数据冲突的问题
上一主题
下一主题
liaohp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
202 点
下载积分:
612 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2011-09-28
最后登录:
2024-10-31
查看liaohp的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-21 12:56
全看
|
小
中
大
各位前辈大家好!
现在我又碰到了一个问题,我有两套Q02+QJ71C4N系统,假如想要实现两个系统通过 无顺序协议 进行对发数据的话,请问如何避开同时发送造成数据冲突的问题
我现在就卡在这里了,因为采用422四线制就没有问题,485两线制就出现数据包成帧错误,当然我也知道是数据对发造成的。
自己也想做一个收发的机制,就是A在发的时候,B不能发,B在发的时候,A不能发,可是我如何用编程来实现,就无从下手了,请各位前辈不吝赐教!
谢谢
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-21 18:58
全看
|
小
中
大
楼主傻了吧,485,cclink,fro-buss,can,divecent。。。都是轮询,只能一个主站,只有以太网不是主存在主站,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC的485串口通信如何避开同时发送造成数据冲突的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问