我们单位有一台设备控制系统是西门子300plc控制的,cpu上的SF报警灯一直在闪,设备仍然在正常运行 ,非常不明白,按照常规来说SF的亮就证明有问题设备应该会停止运行的,但是这个一直在闪怎么没事呢,搞不明白,还有就是SF灯在什么情况下会常亮,在什么情况下会闪烁,还请大师指教,谢了
分享
wjh110316
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
143 点
下载积分:
633 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2015-03-27
最后登录:
2023-04-25
查看wjh110316的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-21 09:12
全看
|
小
中
大
读故障诊断区看问题,调用相应的OB不会停机的