用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300plc问题
上一主题
下一主题
大于号
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
175 点
下载积分:
4460 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2015-04-10
最后登录:
2015-12-29
查看大于号的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-20 12:31
全看
|
小
中
大
我们单位有一台设备控制系统是西门子300plc控制的,cpu上的SF报警灯一直在闪,设备仍然在正常运行 ,非常不明白,按照常规来说SF的亮就证明有问题设备应该会停止运行的,但是这个一直在闪怎么没事呢,搞不明白,还有就是SF灯在什么情况下会常亮,在什么情况下会闪烁,还请大师指教,谢了
分享
彭万生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1893 个
工控威望:
2102 点
下载积分:
131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间:
2013-08-04
最后登录:
2024-04-17
查看彭万生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-20 19:07
全看
|
小
中
大
GOOD LUCK !
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300plc问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问