" 不谈以小带大,就这个过程来看;运行1分钟说明已完成启动过程,期间没有报故障证明加减速及启动电流应该在7.5KW指标内,运行至11A然后升到48,这个过程有二个现象,1;缓慢上升到48A,这时变频器应该保护动作,如不动作只能说明这个变频器本身就不是好鸟。2;由11A急速上升到48,(电机堵转,电机匝间短路,线路短路),这种情况就算你11KW变频或更大也难免炸模块或整流桥。
配置不当并非此事件的主要因素,大不了显示减速过载.对待问题我们只有认真分析与探讨,"
赞同44楼说法,补充一点
3,电机有一相断路,缺相造成电流瞬时达到48,IGBT承受不了击穿烧毁