楼主  发表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的台达变频器带动11KW的变频电机,运行一分钟不到出现PHL(三相电源缺相报警),电流由11.3左右上到48,然后变频器一下子炸了,请问这是什么原因引起的?把变频器马达线拆掉启动不会就报警PHL
大于号
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4460 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2015-04-10
最后登录: 2015-12-29
查看大于号的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-18 23:03
保护不到位,7.5带11应该会过电流报警,为什么会报缺相,之前变频器是好的嘛,是新的吗,应该不会出现这种情况。