7.5KW的台达变频器带动11KW的变频电机,运行一分钟不到出现PHL(三相电源缺相报警),电流由11.3左右上到48,然后变频器一下子炸了,请问这是什么原因引起的?把变频器马达线拆掉启动不会就报警PHL
分享
史文华
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
376 点
下载积分:
3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2013-04-17
最后登录:
2019-07-10
查看史文华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-07-03 11:13
全看
|
小
中
大
不谈以小带大,就这个过程来看;运行1分钟说明已完成启动过程,期间没有报故障证明加减速及启动电流应该在7.5KW指标内,运行至11A然后升到48,这个过程有二个现象,1;缓慢上升到48A,这时变频器应该保护动作,如不动作只能说明这个变频器本身就不是好鸟。2;由11A急速上升到48,(电机堵转,电机匝间短路,线路短路),这种情况就算你11KW变频或更大也难免炸模块或整流桥。
配置不当并非此事件的主要因素,大不了显示减速过载.对待问题我们只有认真分析与探讨,