gk2011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 235 点
下载积分: 712 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-04-04
查看gk2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-17 12:36
7.5KW的台达变频器带动11KW的变频电机,运行一分钟不到出现PHL(三相电源缺相报警),电流由11.3左右上到48,然后变频器一下子炸了,请问这是什么原因引起的?把变频器马达线拆掉启动不会就报警PHL
piclijun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2016-08-30
查看piclijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-22 17:47
不炸才怪                        。