7.5KW的台达变频器带动11KW的变频电机,运行一分钟不到出现PHL(三相电源缺相报警),电流由11.3左右上到48,然后变频器一下子炸了,请问这是什么原因引起的?把变频器马达线拆掉启动不会就报警PHL
老怪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 111 点
下载积分: 539 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-10-07
最后登录: 2022-03-18
查看老怪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-23 15:19
首先变频器质量就有问题,还有使用的人也有问题