gaoyaowu3
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-16 21:31
找了几天,终于发现论坛里3年前就有人问过了,但是没有结果,并且由于帖子太老无法直接回复,特发此帖
我也遇到了相同的情况,设551=3,USB连接变频器后,用英文版SW3(含SW1的那个版本)读会报错,记录文件如下:
--------------------------------------------------------------------------------
St. No. 0
Model: FR-A740-7.5K-CHT
Capacity: 7.5
Option 1: -------
Option 2: -------
Option 3: -------
Comment:

--------------------------------------------------------------------------------
Reading Error
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
|NO.  |Name                                              |Initial   |Error No. |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
| 260 |PWM frequency automatic switchover                |       1  | 80010016 |
| 414 |PLC function operation selection                  |       0  | 80010016 |
| 415 |Inverter operation lock mode setting              |       0  | 80010016 |
| 416 |Pre-scale function selection                      |       0  | 80010016 |
| 417 |Pre-scale setting value                           |       1  | 80010016 |
| 498 |PLC function flash memory clear                   |       0  | 80010016 |
| 506 |Parameter 1 for user                              |       0  | 80010016 |
| 507 |Parameter 2 for user                              |       0  | 80010016 |
| 508 |Parameter 3 for user                              |       0  | 80010016 |
| 509 |Parameter 4 for user                              |       0  | 80010016 |
| 510 |Parameter 5 for user                              |       0  | 80010016 |
| 511 |Parameter 6 for user                              |       0  | 80010016 |
| 512 |Parameter 7 for user                              |       0  | 80010016 |
| 513 |Parameter 8 for user                              |       0  | 80010016 |
| 514 |Parameter 9 for user                              |       0  | 80010016 |
| 515 |Parameter 10 for user                             |       0  | 80010016 |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
Total = 16

--------------------------------------------------------------------------------
FR Configurator SW3 Ver. 3.00
Date:06-09-2015 13:58:37
Communication:USB/1/19200/8/2/EVEN/CR/NONE
OS:Windows XP Professional Service Pack 3
CPU:Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  T2390  @ 1.86GHz
Clock:1.86GHz
1楼  发表于: 2015-06-16 21:35
用SW2读的话更离谱,报128个参数无法读取,400电话咨询了三菱,建议找代理商重新要一个SW2试试,结果要了一个版本更低的,估计靠不住!  [attachment=136388]  [attachment=136389]
gaoyaowu3
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-16 21:39
不知道大家有没有试过,是不是我哪里设置不正确?三菱的技术支持跟我说他们之间读的时候是没有报错的,这一点我多次跟他们确认了。
另外,最近读安川以及三菱的D700都蛮正常的,
gaoyaowu3
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-17 16:00
感谢两位版主以及崇庆阳光的回复!
1、guochunyi:我的SW3(含SW1)是之前在网站的“工控下载”里面下的,SW3的版本号是3.00
2、zyfzxh和崇庆阳光:你们的软件是在哪里下载的呢?可以给个链接吗?
3、崇庆阳光:这个我会试的,不过得等到软件到手-_-
回复的各位都很认真也很热心,再次感谢!
gaoyaowu3
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-17 23:07
花了将近8个小时,总算找到了软件,再找机会试试! [attachment=136447]
gaoyaowu3
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 553 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-06-15
最后登录: 2023-08-16
查看gaoyaowu3的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-23 16:11
试了一下,一台a740-7.5k-cht没有问题,一台a740-5.5k-cht仍然报错,LOG如下:
--------------------------------------------------------------------------------
St. No. 0
Model: FR-A740-5.5K-CHT
Capacity: 5.5
Failed to read following parameters
Check the error description
| 147 |Acceleration/deceleration time switching frequency|    9999  | 80010016 |
| 870 |Speed detection hysteresis                        |       0  | 80010016 |
| 994 |Droop break point gain                            |    9999  | 80010016 |
| 995 |Droop break point torque                          |     100  | 80010016 |
| 999 |Automatic parameter setting                       |    9999  | 80010016 |
+-----+--------------------------------------------------+----------+----------+
Total = 5

--------------------------------------------------------------------------------
FR Configurator SW3 Ver. 5.11
Date:06-18-2015 15:44:37
6楼  发表于: 2015-06-26 19:28
回来小结一下:软件5.11版本,直接USB连变频器,不管551是几,也不管变频器是不是在运行中,读参数的话,能正常读的总是能正常读,报错的总是报错,不过报错的是几个不存在的参数,不知道为什么,个人判断没有影响。
再次感谢大家的关注和帮助!