突然想跟大家聊一聊,平时工作中,你们公司都用什么方式固定电气柜内的线槽和导轨。

我常见过的方式有三种:

                                           1、先钻一个合适的通孔,自攻螺丝直接拧进去     (本人觉得缺点是,后面会有一段突出来,容易划伤,拧螺丝又慢又累)
                                
                                            2、先钻一个合适的通孔,然后通过丝攻攻丝,然后拧螺丝。  (攻丝太费时,攻完再一个一个拧螺丝,又慢又累)

                                            3、先钻一个合适的通孔,直接通过手铆枪或者气铆枪,用铆锭铆接。 (美观方便,但是不修改麻烦。速度快)

首先声明一下,我不是要说谁对谁错。这没有谁对谁错。   我干这一行多年,一直用的第三种方法。因为大部分时候修改的比较少。我们以前出口的柜子也是用的铆钉。

朋友们,请问你们是如何装的?
山河今仍在,壮志在何方?
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-16 14:05
第三种方法是这里面最好的。
楼主留言:
从方便,快捷,与美观性上讲。我也认为第三种方法最好。唯一的不足就是如果错了,或者要修改比较麻烦,但是因为前期都有底板规划,所以其实这些年我也没见过多少底板返工重做的。所以用铆钉一直非常好。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!