        设备是台1000t液压机,原来用着一直正常,整改后10ya电磁阀就出现问题了,工作中不一定什么时候就不吸合了,用金属物靠近没一点吸力。(用东西捅一下阀芯又可以用会儿)
  
    1 供电正常(直流24v)包括不吸合时 。    2 液压回路正常    3  油温也不高,最高时也就五六十度吧(如果怀疑油温的话怎么其他的电磁阀没事?)
    4 也曾怀疑过电磁阀本身的问题,换了好几个都不行   5 出问题后因为没有电流表所以没测过电流,应该是正常的   6 不存在虚接,全都检查过。
    7 拆下电磁阀插头直接往电磁阀插脚上接线的(排除插座故障)
  


    望各位给出宝贵建议,就因为这么点小毛病设备一直不能验收!!谢了。
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-12 09:41
电磁阀线圈是否有内部接触不良的现象,把电磁阀线圈拿出来接通电源,用起子放进去,是否有吸力,如果有,那么,就更换阀体。有些故障只是发生的时间短,来不急检测。
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-12 09:43
用金属物靠近没一点吸力,这个就可以定为电磁阀线圈没有产生电流,从而就没有电磁,
楼主留言:
有电流,其实就是吸力太弱了