为了学习买了一套西门子300PLC,CPU是315的一个串口的,刚到手后写了程序是数字量输入,数字量输出,然后处理模拟量程序,一开始组态后下载程序还很正差,后来换了个模拟量模块是同型号的模拟量块,再重新下载程序后就出现了CPU,SF灯常亮,stpo灯亮,诊断查看,说是程序错误,清除复位cpu重新下载还是出现这类问题一时搞不明白,为什么程序一样,有重新组态,重新下载会出现这样的问题,还请师傅们指教。谢了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70347 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-30
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-11 14:30
你这个问题可能是没有实际连接到模块所致。
另外出现SF报警时,可以在线cpu属性、诊断缓冲区中查看具体错误位置。西门子编程使用地址需要和硬件对应使用的。