• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
txs987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-11-30
最后登录: 2022-08-10
查看txs987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-11 10:09
[attachment=136154]

Y17有输出亮了   但是Y3却没脉冲   求大神解决
txs987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-11-30
最后登录: 2022-08-10
查看txs987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-11 10:16
为什么  PLSY指令通了  但是没有执行
yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-11 10:35
PLSY 只是Y0 Y1可以用
txs987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-11-30
最后登录: 2022-08-10
查看txs987的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-11 10:45
引用
引用第2楼yangh1129于2015-06-11 10:35发表的  :
PLSY 只是Y0 Y1可以用

我这个  是四个高速口
曾志勇
控制你!!我!!他!!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 137 点
下载积分: 564 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2022-10-29
查看曾志勇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-11 11:40
PLSY K2000 K0 Y3
里面的K0有问题,它需要具体的数值,比如K1000或K500等
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-11 13:21
运行一下PLC诊断,看看是不是Y3有被其它指令驱动
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31316 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-27
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-11 13:50
引用
引用第4楼曾志勇于2015-06-11 11:40发表的  :
PLSY K2000 K0 Y3
里面的K0有问题,它需要具体的数值,比如K1000或K500等


K0是没有问题的,K0表示无限制的发送脉冲!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-11 15:36
FX参数有设置过么?
成功的路上需要帮助
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 542 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-10-19
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-11 15:37
脉冲指令不能仿真,图中程序没问题,你需要查一下双线圈。
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-11 23:52
赞同2楼,6楼,9楼!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
小嘿嘿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15314 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-13 20:32
PLSY 等和扫描周期有关的指令,是不能仿真的。
翔科自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 4401 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-02-20
最后登录: 2024-11-28
查看翔科自动化的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-16 11:10
PLSY只能用于Y0和Y1
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go