andyyyyy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 571 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2016-04-27
查看andyyyyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-10 10:31
---------------- PLC: '新PLC1' (PLC机型 'CP1H XA' ) ----------------
编译...
[PLC/程序名 : 新PLC1/新程序1]
[梯形图段名称:段1]
警告:重复输出 - SET 100.00 在条 0 (6, 1)
警告:重复输出 - RSET 100.00 在条 1 (6, 1)
警告:重复输出 - SET 100.01 在条 1 (6, 3)
警告:重复输出 - RSET 100.01 在条 3 (6, 1)
[梯形图段名称:END]

新PLC1 - 0 错误  4 警告.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6760 个
工控威望: 38361 点
下载积分: 923 分
在线时间: 9472(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-10 10:49
这个是由于弱智的CX Programmer的双线圈检测而造成的。

解决这个的办法,要么在选项里关闭双线圈检测,要么使用KEEP指令替代SET,RSET组合。

这个警告对于程序正常运行没有影响。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6760 个
    工控威望: 38361 点
    下载积分: 923 分
    在线时间: 9472(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-09-20
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-10 12:01
    引用
    引用第2楼andyyyyy于2015-06-10 11:05发表的  :
    选项里好像没有关闭双线圈,请问是在哪里设置呢?tks


    PLC-----程序检查选项----------定制

    将重复位输出检查前的勾去掉。

    Good Luck~