楼主  发表于: 2015-06-05 13:56
见上图:请问A,B,C三个接线柱的电流应该是多少?380V,星型接法的加热管。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 08:23
         谈到电流,应该是某回路或某支路或某干路,楼主电工基础不好,建议看点资料。
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-06 08:29
      平衡情况,ABC三点等电位,R52,S52,T52,R53,S53,T53,R54,S54,T54各加热管所通过的电流都为9A左右。