用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教大家:这个地方的电流应该是多少A?
上一主题
下一主题
passray
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
205 点
下载积分:
1657 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2013-05-25
最后登录:
2024-11-11
查看passray的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-06-05 13:56
全看
|
小
中
大
见上图:请问A,B,C三个接线柱的电流应该是多少?380V,星型接法的加热管。
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-15
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-05 21:03
全看
|
小
中
大
因为A点是三个负载的总汇合点,是三个负载的总电流,应为27.3A;B点是两个负载的汇合点,是两个负载的总电流,应为18.2A;C点仅仅一个负载,只能是单个负载的电流,应为9.1A。
这个问题可以采用三相(380V)计算,也可以采用单相(220V)计算,结果都一样。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教大家:这个地方的电流应该是多少A?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问