400的plc,wincc监控画面,电磁流量计输出4-20mA电流,目前测得电流7mA,监控画面上却是灰的最大值,换了一个卡件通道还是不行,怎么办,求指教。。。
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 17:32
加个隔离器试试,如果不是模块坏了,也可能是干扰或者公模电压太大。
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-06 14:02
呵呵,好了就好,我现在的习惯是IO、电源、通讯全部隔离,所以很少碰到类似情况。原来不全隔离的时候总是碰到各种莫名其妙的问题。