amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20846 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-11-25
查看amw525022717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 19:06
求助大神,我公司一台CQM1H-CPU21电源正常,RUN指示灯不亮,外挂文本显示器显示连接超时,DIP开关设置正常。编程软件无法与PLC建立通讯
请问是什么问题????
[ 此帖被amw525022717在2015-06-12 07:08重新编辑 ]
lizhihua
lizhihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 399 点
下载积分: 297 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2024-11-19
查看lizhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 20:35
是因为你程序没有在运行模式下