hougt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 191 点
下载积分: 4153 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-02-23
最后登录: 2024-12-20
查看hougt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 15:11
PLC型号:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驱动器型号:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脉冲+方向
现象:每次PLC发出的指令脉冲数与伺服接收的脉冲数不等,导致每次的位置都不同,从伺服驱动器参数中读取所得结论。
以前是可以的,后来出现上述情况
现更换了CN1接线,PLC,,伺服驱动器,编码器线,电机电源线。现还是定位不准。从驱动器读出的脉冲数不同。
PLC监控脉冲:D8140
伺服驱动器监控脉冲:Un 00C
怀疑是干扰问题,但无法处理,所有的线都为屏蔽线,PLC发同样的脉冲而伺服接受的脉冲是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新编辑 ]
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 13:40
线路问题,把你的接线图发上了看看