用 GX-WORK2刚做了个程序。做了个 FB 输入采用 字 数组。 在 主程序调用后 在全局变量 里 申明了一个 数组从  D800 开始。
调试是通过了。但是 我希望 D800这个数组里的字元件是断电保持的。
所以在PLC参数里设置锁存区段包含了D800 的元件 。
问题来了: 编译出错。地址冲突 似乎在变量里声明的元件在 PLC参数里无法设置。
那我无法设置该数组断电保持。还要多一个赋值语句吗?
希望有大能给我解答 谢谢