欢天喜地
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14319 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-07-21
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-29 22:30
如何防止温控器的固态继电器烧毁导致烧毁其他东西?

一般我们常用的小加热块都是用温控器去控制固态继电器然后再控制一根火线控制发热管,热电偶反馈到温控器。前段时间客户反映有个固态继电器坏了,导致加热块一直加热,差点烧毁设备。怎么解决?换加热专用的固态继电器??我们的发热管才一两百瓦而已,用专用的老板又计较成本了。有人说装两个,零线火线各一个,不可能同时坏了吧。我觉得这样也不可行啊。求高人指点,因为我们也很少用到加热的。都是偶尔有个小加热块而已。


谢谢!!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 534 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-31 21:49
引用
引用楼主欢天喜地于2015-05-29 22:30发表的 如何防止温控器的固态继电器烧毁导致烧毁其他东西? :
太简单了加一个超温保护温控,也就是普通的机械温控一般触电大点的有20A直接把电热管的零线传到常闭触电里面,常开串到报警信号里面就好了