海风123
学习自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2008-03-08
最后登录: 2024-07-09
查看海风123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-26 22:43
S7-200(CPU:224XP CN)   通电后SF/DIAG亮红灯而STOP亮黄灯,拨动开关到RUN,STOP,TERM都无效,请问这个是什么问题?通讯也通不上了。麻烦知道的大哥指点迷津。。。。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-03-27
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-07 16:11
用电脑链接PLC试试看,和电脑通信正常的话,看看PLC信息,显示的什么错误,如果和电脑无法通信,CPU板损坏,CPU板不好修。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-03-27
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-07 20:26
引用
引用第7楼yaanlh于2015-06-07 18:38发表的  :
硬件坏了。把24芯片拆下来换新的吧。但程序要重新上传才行。你也可以用24编程器读取芯片的BIN文件然后写入到新的24芯片再焊接回电路板。我们厂里的也是这样故障,我也是这样换的芯片。换上就好了

和电脑无法通信的话,换存储器也白费!