最近有个恒温房的东西要做,想用电加热,不知道能不能满足要求,温度控制:40±1℃。房间大概70平。用电加热的话应该如何控制?有没有做过这方面的朋友,提供点资料或者方法来借鉴下,谢谢!
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11404 个
工控威望:
18561 点
下载积分:
12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-25 17:02
全看
|
小
中
大
温差只有1度,直接空气电加热控温比较困难,光用PID控制模式振荡会很厉害。借鉴一般实验用的恒温箱会采用间接加热水,利用水的比热容来实现较小的温度偏差。